Цитата Сообщение от Дишка Посмотреть сообщение
...
"Кнопка «Пуск» SB1 с самофиксацией (размыкающий контакт) подключена к первому дискретному входу ОВЕН ПР200. Датчик «Авария» SQ1 (замыкающий контакт) подключен ко второму дискретному входу ОВЕН ПР200. Датчик влажности с выходом 4…20 мА, выполняющий измерения в диапазоне от 40 до 100 %, подключен к первому аналоговому входу ОВЕН ПР200. Система должна работать при нажатой кнопке «Пуск». Если сигнал с датчика влажности менее 55% и нет сигнала с датчика «Авария», должен включаться первый дискретный выход ОВЕН ПР200. Если сигнал с датчика влажности находится в диапазоне от 55 до 80 % и нет сигнала с датчика «Авария», должен включаться второй дискретный выход ОВЕН ПР200. Если сигнал с датчика влажности больше либо равен 80 % или поступает сигнал с датчика «Авария», должен включаться третий дискретный выход ОВЕН ПР200."
Вот как написали словами, так и составляйте программу:
Заменяйте "и" и "или" из текста на соответствующие логические элементы на схеме. "Нет сигнала" - логический элемент "НЕ". Для сравнения величин тоже есть стандартные блоки GT и EQ.

Если вы действительно ждёте помощи и хотите понять, то хотя бы начните работу. Если нужно только конечное решение, то тоже так и напишите.