Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Автору вопроса это не подходит , у него двигатель вкл. симисторами, почему именно так он не указал. Их то и есть желание защитить в т.ч от к.з.
Всё просто. Были грабли. Стал вопрос ребром.
Пускатель искрит при коммутировании мощной нагрузки.
1. Это создаёт помехи.
2. Подпаливает контакты, сокращая срок службы.
3. Время реакции на КЗ не приемлемо. Точнее - не возможно...
4. Внешние защиты тормознутые, мягко говоря.
5. Специализированные безумно дороги.

Оставив схему какой была, с пускателями, удалось всё
управление четырьмя моторами запихать в ПР200.
И установить на силовом входе симисторную группу.
"Старый" шкаф забит релюхами. Все такие ужасы видели...

Перед переключением любого пускателя:
1. Сеть разрывается на 25 мс,
2. Переключается нужный пускатель без искр и помех (их 12 шт).
3. Подаётся напряжение в систему. Моторы этого безобразия не замечают.
4. Контролируется ток, и, при кризисе, симисторы отключают всё сразу.
Выводится сообщение точно об проблеме. Или всё работает дальше.

ПР200 был взять только по тому, что специфицирован.
Ну и прошлось с ним разобраться. Пока ещё не полностью.