  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Всё просто. Были грабли. Стал вопрос ребром.
    Пускатель искрит при коммутировании мощной нагрузки.
    1. Это создаёт помехи.
    2. Подпаливает контакты, сокращая срок службы.
    3. Время реакции на КЗ не приемлемо. Точнее - не возможно...
    4. Внешние защиты тормознутые, мягко говоря.
    5. Специализированные безумно дороги.

    Оставив схему какой была, с пускателями, удалось всё
    управление четырьмя моторами запихать в ПР200.
    И установить на силовом входе симисторную группу.
    "Старый" шкаф забит релюхами. Все такие ужасы видели...

    Перед переключением любого пускателя:
    1. Сеть разрывается на 25 мс,
    2. Переключается нужный пускатель без искр и помех (их 12 шт).
    3. Подаётся напряжение в систему. Моторы этого безобразия не замечают.
    4. Контролируется ток, и, при кризисе, симисторы отключают всё сразу.
    Выводится сообщение точно об проблеме. Или всё работает дальше.

    ПР200 был взять только по тому, что специфицирован.
    Ну и прошлось с ним разобраться. Пока ещё не полностью.
    Посмотрите логику работы УПП с байпасом. Если уж что-то городить то хотя бы логично.
    Вы действительно полагаете что отключаете на 25 мс? Взгляните на время вкл. контактора вашего, он правда такой резвый?
    При таком подключении как думаете в случае КЗ что будет с тиристорами ? Конечно многое зависит от характеристик сети , но если скорость нарастания тока большая BTA41 800 загнётся быстрее чем среагирует ПР,. Посмотрите даташит. Чтоб снизить эту скорость ставят реактор.Чтоб быстродействующий предохранитель или автомат успел сработать.

    Вы не указали какие Эл.двигатели, но мощные запускаются если дедовским способом коммутацией звезда/ треугольник вполне себе , а сейчас полно разных девайсов, УПП, ПЧ, бесконтактный пускатель. На заточенных девайсах защита комплексная, не только от превышения тока, но и от перенапряжений и т.д. Сигнал на управляющий электрод симистора не висит постоянно, а подаётся коротким имп. каждую полуволну , да не абы как , если что-то пошло не так на следующюю не подаётся. ПР справиться с этой задачей?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.12.2022 в 18:44.