    Цитата Сообщение от valera_3687 Посмотреть сообщение
    В ТРМ202 параметр "PROT" - поменял на Models RTU. В СП307 обратно выставил 1 бит, и убрал галочку "Изменить порядок регистров". В настройках индикатора в поле " Регистр" - заполнил 4105 и 4107.
    Информация с ТРМ202 - ЕСТЬ!
    Осталось считать информацию с Датчиков Давления из ПР100...
    И в чём проблема? Включаете по тому же порту, с теми же настройками, RTU, скорости, чётности, 8 бит, стоп бит, адрес слейва.
    Либо по другому порту панели и регистры по руководству и назначенные вами в программе, например 512 и 514. См. скрин 1 ПР 100.jpg
    Не забудьте настроить входы в ПР по руководству и по параметрам датчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2022 в 21:19.

Похожие темы

  1. Подключение ПР100
    от Signet в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:55
  2. ПР100 + Е856ЭЛ
    от LetO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2023, 20:40
  3. ПР100 - RS485 - ПЧ
    от LGM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 19:03
  4. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  5. сп307-плк100-трм202
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •