О да!, Это если проектировать с нуля.
А девайс уже рабочий. Доработка защиты из того что есть под рукой.
12 токовых трансформатора разного калибра стащили в кучу на 4 электродвигателя.
Хорошо хоть каждой твари по паре всех по три шт одинаковых.
Все на большой ток, так что можно не бояться что входные цепи вылетят.
Точность будет не большая, из-за малых выходных напряжений с ТТ.
Но 100мА шага вполне хватит.
Сейчас буду включать и думать как этого уже скрестить с ежом.
Кто тут уже мерял ток с возможностью быстрой реакции на КЗ.
Думаю подать 1 полуволну, и глянув ток, подать побольше.
За пару сек вывести мотор плавно на максимум.
Есть специальные быстродействующие предохранители для ТТР.
Там и думать ничего не надо, всё уже придумали: https://owen.ru/product/bust2/specifications
shema_soedineniya_dlya_tipa_podklyucheniya_nagruzki_zvezda_bez_nejtrali_s_simistorami.png
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2022 в 18:08.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я уже нашёл вот это: https://owen.ru/product/bust
Спасибо за более новую версию.
Поинтереснее намного!
Но надо решить задачу имеющимися ресурсами.
Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.
ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?
- это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 19:33.