Показано с 1 по 10 из 498

Тема: ПР100. Компактное программируемое реле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MegaVoltus Посмотреть сообщение
    Добрый день! Будет ли работать такая схема питания ПР100? Задача контролировать наличие фаз. Быстродействие не нужно, это не АВР и не РКФ.
    Добрый день!
    Для контроля фаз есть специальные релюхи ЕЛ-11, ЕЛ-15, куча разных РНПП от "Новатек". Не стОит ПР так унижать
    Но, если так хочется, то:
    1) последовательно с диодами надо включить уравнивающие сопротивления (номинал рассчитать по потреблению ПР), диоды выбрать с обратным напряжением не менее 500В.
    2) запитать ПР от реле ПЭФ-320 ("Новатек"), что гораздо лучше.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Для контроля фаз есть специальные релюхи ЕЛ-11, ЕЛ-15, куча разных РНПП от "Новатек". Не стОит ПР так унижать
    Но, если так хочется, то:
    1) последовательно с диодами надо включить уравнивающие сопротивления (номинал рассчитать по потреблению ПР), диоды выбрать с обратным напряжением не менее 500В.
    2) запитать ПР от реле ПЭФ-320 ("Новатек"), что гораздо лучше.
    А, почему 500, а не 600В?
    380В умноженное на корень из двух будет около 540В!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А, почему 500, а не 600В?
    380В умноженное на корень из двух будет около 540В!
    Это трёхфазная однополупериодная схема Миткевича с нулевым выводом. Здесь среднее напряжение = фазному, а обратное = линейному.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2022
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Для контроля фаз есть специальные релюхи ЕЛ-11, ЕЛ-15, куча разных РНПП от "Новатек". Не стОит ПР так унижать
    Но, если так хочется, то:
    1) последовательно с диодами надо включить уравнивающие сопротивления (номинал рассчитать по потреблению ПР), диоды выбрать с обратным напряжением не менее 500В.
    2) запитать ПР от реле ПЭФ-320 ("Новатек"), что гораздо лучше.
    Спасибо.
    Контроль фаз не основная задача, я так и написал - "это не АВР и не РКФ".

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •