Добрый день! Будет ли работать такая схема питания ПР100? Задача контролировать наличие фаз. Быстродействие не нужно, это не АВР и не РКФ.
Добрый день! Такую схему подключения использовать нельзя, так как будет короткое замыкание. Нужно каждую фазу подключать через промежуточное реле.
Продукт менеджер направления СПУ
Везде! =) Нельзя так делать прям вот вообще. ИМХО для надёжности (у нас е тут промка, а не ардуинщики), можно:
а) Взять ПРку на 24V и запитать её тремя разными блоками питания (по штуке с каждой фазы) через диоды в плюсах и минусах для каждого блока
б) Контроль фаз 100% развязать через релюшки (я так делал)
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Я слышал на форуме, якобы там ограничение, не более одной фазы на группу входов, здесь три группы входов, как раз три фазы поместятся!
Если делать по-человечьи нужно РКФ, типа такой:
RNPP-302_2_Novatek-YElektro.jpg
Не понятно почему многие стараются сделать через заднее место?
С питанием нормально, так будет работать, постоянка будет, около 300В, но мне кажется кондёр не помешал бы не менее чем на 400В, чтобы от одной фазы гарантированно работало(не меньше 127В было), диапазон постоянного напряжения питания 127-373В.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2022 в 13:01.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
1. На схеме питание ПР осуществляется от трехфазного выпрямителя. Действующее значения напряжения на выходе такого выпрямителя значительно выше 220 В.
2. Нельзя подавать линейные напряжение (380 В) на дискретные входы одной группы входов (возможен пробой изоляции на плате ПР), надо фазы разнести по трем группам.
Последний раз редактировалось IVM; 02.12.2022 в 13:43.
1. Согласен, действующее значение будет больше 220. Но ПР рассчитан на питание постоянным напряжением до 373 В.
Ставить конденсатор смысла не вижу, думаю с этим справится фильтрующий конденсатор блока питания ПР. Хотя надо проверить работу ПР по такой схеме от одной фазы.
2. Согласен. Посмотрел схемы гальванической развязки ПР - фазы лучше разнести на разные группы входов.
Добрый день!
Для контроля фаз есть специальные релюхи ЕЛ-11, ЕЛ-15, куча разных РНПП от "Новатек". Не стОит ПР так унижать
Но, если так хочется, то:
1) последовательно с диодами надо включить уравнивающие сопротивления (номинал рассчитать по потреблению ПР), диоды выбрать с обратным напряжением не менее 500В.
2) запитать ПР от реле ПЭФ-320 ("Новатек"), что гораздо лучше.