Добрый день.
У вас на обоих скриншотах в настройках цифровых дисплеев указан регистр 0.
Это некорректно.
Например, в ПР200 для ДД1 задан регистр 513 - именно его надо указать в панели.
Также убедитесь, что на вкладке Дисплей выбран формат Float и указано общее число отображаемых знаков и число знаков после точки.
2022-11-30_6-49-17.png
Также, вероятно, потребуется установить в настройках порта панели галочку Изменить порядок регистров.
2022-11-30_6-51-39.png
Список регистров для параметров ТРМ202 приведен в инструкции:
https://owen.ru/uploads/290/ki_param...202_105_a3.pdf
Нет, не превышено.не превышено ли количество приборов для опроса?




Ответить с цитированием