Тема: СПК107[M01] работа с архивом

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ERLANUR Посмотреть сообщение
    Старт в Отладке. Все работает и там и там. Далее отсоединяю кабель СПК-ПК. Все работает на экране СПК.
    Выключаю на нем питание, включаю - все...черный экран с заставкой "отсутствует загрузочное приложение"
    Вложение 64063 Вложение 64064
    Вам СПК уже пришел c завода с прошивкой версии 2.4.0923.1000 или вы сами обновили его до этой версии?

  2. #22

    По умолчанию

    Здравствуйте! Да, уже был с этой прошивкой.4.jpg
    При подключении к прибору, выходило вот такое окно 3.jpg

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ERLANUR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Да, уже был с этой прошивкой.4.jpg
    При подключении к прибору, выходило вот такое окно 3.jpg
    Проверьте, не столкнулись ли вы со второй проблемой, описанной в этом посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852

  4. #24

    По умолчанию

    Сделал 2 вариант. Удалил то что говорилось в начале. При загрузке :
    [FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31

  5. #25

    По умолчанию

    Сделал 2 вариант. Удалил то что говорилось в начале. При загрузке :
    [FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31
    1.jpg

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ERLANUR Посмотреть сообщение
    Сделал 2 вариант. Удалил то что говорилось в начале. При загрузке :
    [FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31
    1.jpg
    Выложите полный скриншот менеджера библиотек проекта (несколько скриншотов, если на один все библиотеки не поместятся).
    А лучше - сам проект.

  7. #27

    По умолчанию

    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg6.jpg Проект отправить на почту e.kislov@owen.ru?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ERLANUR Посмотреть сообщение
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg6.jpg Проект отправить на почту e.kislov@owen.ru?
    Да, на нее.
    Скриншоты вы выложили не из менеджера библиотек, а из CODESYS Installer.
    Так что давайте лучше через отправку проекта это решим.

  9. #29

  10. #30

    По умолчанию

    Удалите из проекта библиотеки CmpSysExec, ModulsOwenLib и SPK_Tools.
    Также видно, что у вас используются шаблоны Mx110 старой версии.
    Удалите их из проекта, установите через CODESYS Installer актуальные шаблоны и добавьте в проект их:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.9.package

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Не стабильная работа RS-485 на СПК107-М01
    от СергейНовосиб в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2025, 12:15
  2. СПК107, работа с таблицами
    от Станислав2988 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:17
  3. Работа с архивом через библиотеку CAA File
    от KuristinaK в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 08:34
  4. СПК107 [М01] работа с картинками
    от Serjay в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 09:52
  5. Сбор данных с архивом на спк107
    от Zhest в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 01:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •