Показано с 1 по 10 из 1192

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Уже на стадии завершения написания программы на проект столкнулся с тем, что ПР103 как мастер может опросить/записать, оказывается, ВСЕГО 64 регистра (сетевых переменных). Это на ВСЕ слейвы, которых может быть до 32 шт.
    Зачем он тогда такой нужен?? Для сравнения ПР102 работает с 16-ю слейвами, для КАЖДОГО из которых поддерживает 256 переменных и я даже никогда не думал об их кол-ве в проекте.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Уже на стадии завершения написания программы на проект столкнулся с тем, что ПР103 как мастер может опросить/записать, оказывается, ВСЕГО 64 регистра (сетевых переменных). Это на ВСЕ слейвы, которых может быть до 32 шт.
    Зачем он тогда такой нужен?? Для сравнения ПР102 работает с 16-ю слейвами, для КАЖДОГО из которых поддерживает 256 переменных и я даже никогда не думал об их кол-ве в проекте.
    Обещали очень много в слэйве, но урезали в мастере. Однако!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Уже на стадии завершения написания программы на проект столкнулся с тем, что ПР103 как мастер может опросить/записать, оказывается, ВСЕГО 64 регистра (сетевых переменных). Это на ВСЕ слейвы, которых может быть до 32 шт.
    Зачем он тогда такой нужен?? Для сравнения ПР102 работает с 16-ю слейвами, для КАЖДОГО из которых поддерживает 256 переменных и я даже никогда не думал об их кол-ве в проекте.
    А как проявляется это ограничение? Попробовал добавить более 64 регистров в один слейв - никаких предупреждений/запретов.

  4. #4

    Post

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А как проявляется это ограничение? Попробовал добавить более 64 регистров в один слейв - никаких предупреждений/запретов.
    Аннотация 2022-11-28 093512.jpg

    Ругаться будет если разместить созданные переменные в поле программы.

    Кстати не подскажете, а как же Вы обрабатываете 256 переменных в 16 слейвах? Это что же за программа то?
    Или просто из спортивного интереса опрашивает?
    Это для примера выдержка из руководства на ПР102. Кстати, даже про ИПП120 в руководстве написано, что он может мастером с 256-ю переменными в 16-и слейвах работать.
    Последний раз редактировалось Задумкин Сергей; 28.11.2022 в 09:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Уже на стадии завершения написания программы на проект столкнулся с тем, что ПР103 как мастер может опросить/записать, оказывается, ВСЕГО 64 регистра (сетевых переменных). Это на ВСЕ слейвы, которых может быть до 32 шт.
    Зачем он тогда такой нужен?? Для сравнения ПР102 работает с 16-ю слейвами, для КАЖДОГО из которых поддерживает 256 переменных и я даже никогда не думал об их кол-ве в проекте.
    Это ограничение ресурсов, в данный ПР больше не помещается. И не 64 регистра, а 64 переменные, не зависимо от размера.
    Кстати не подскажете, а как же Вы обрабатываете 256 переменных в 16 слейвах? Это что же за программа то?
    Или просто из спортивного интереса опрашивает?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Это ограничение ресурсов, в данный ПР больше не помещается.
    Ээээ... в смысле, 64 регистра в режиме мастера - это в ПР103 навсегда? А не то, как обещали: "Позже поправим прошивку"?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03