    Может, вместо того, чтобы использовать механизм деактивации, заложить в условия всех тревог, которые может потребоваться отключать, те переменные, которые вы сейчас используете для деактивации?

    Т.е. вместо условия

    Код:
    GVL.ACT_Water_Level_ < PV.SET_W_Lvl_AlarmLow
    использовать

    Код:
    GVL.ACT_Water_Level_ < PV.SET_W_Lvl_AlarmLow AND PV.ErrorsArray[19].enabled
    а в столбце Деактивация привязку убрать.

    Тогда (с учетом способа подтверждения REP) если PV.ErrorsArray[19].enabled = FALSE, то ваша тревога исчезнет из таблицы/баннера, и не сможет появиться, пока PV.ErrorsArray[19].enabled не примет значение TRUE.

  2. #2

    По умолчанию

    Тоже вариант. Спасибо

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению, меняется механизм наблюдения с нижнего предела на дискретный и параметр гистерезиса исчезает. Следовательно, замучает дребезг.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    К сожалению, меняется механизм наблюдения с нижнего предела на дискретный и параметр гистерезиса исчезает. Следовательно, замучает дребезг.
    Можно проверку гистерезиса организовать в коде и формировать в нем единственный дискретный сигнал, который и будет привязан к конфигурации тревог.
    Я, кстати, в большинстве проектов так и делаю.

Похожие темы

  1. Список аварий
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 15:27
  2. регистрация аварий
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 10:51
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •