А нельзя как-то это обойти? Я имею ввиду скидывать принудительно тревогу в случае ее деактивации, например используя какой-нибудь метод. Очень неудобно в период отладки когда в баннере и таблице тревог постоянно висит аварийное сообщение и его никак нельзя отключить. Можно конечно вставить костыль ввиде подсовывания нормальных условий для аварийного сигнала в момент деактивации аварии (как писал Cs-Cs). Но такой вариант мало привлекателен, т.к. для каждой аварии нужно будет использовать "нормальные условия". Кстати у нас тревога не обязательно висела до перезагрузки ПЛК, достаточно было снова активировать тревогу (переменной деактивации - в нашем случае PV.ErrorsArray[19].enabled) и если условий для аварии уже не было, то она уходила.
Сейчас сделали так, что авария уходит если условия для ее возникновения исчезли и она даже в это же время находится в деактивированном состоянии.