В процессе наладки оборудования и отладки ПО часто требуется включать/отключать ряд аварий. Чтобы их сообщения не висели в банере и таблице аварийных сообщений их нужно оперативно убрать, не останавливая оборудование, которое находится также под управлением ПЛК.
Другая ситуация: станция СОЖ обслуживает 10 станков, один может быть выведен из работы (например в ремонт) и СОЖ подаваться в него уже не будет, но датчики уровня при этом находятся под контролем ПЛК. Таким образом, если наладчик забудет деактивировать аварии датчиков в их нормальном состоянии, начнет например их снимать, то мы получим аварийные сообщения, которые снять уже не сможем. Станцию при этом отключать нельзя и ресетить ПЛК тоже, т.к. оставшиеся станки в работе. Если бы такая же авария произошла в процессе работы этого станка, то это была бы нормальная ситуация, этот станок был бы исключен из процесса подачи СОЖ, станция бы просто перешла на другой станок и аварийное сообщение было бы к месту, сигнализируя о неисправности датчика.