Проблема с записью данных формата Uint32 в регистры ПЧВ по rs-485 решена. Ввод данных осуществляется через панель СП307, в связи с этим необходимо изменить тип значения при вводе данных на "DWORD". Плюс, как правильно подметили в ОЛ для переменной нужно указать 2 регистра, функцию записи 0х10 и изменить очередность регистров (старшим регистром вперед) (3,4,1,2). Так же нашел небольшое обсуждение на форуме https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2666. Может кому-то будет полезно. Спасибо Sergej_ и 1exan за помощь.
С Вами и не поспоришь, просто сам капитан очевидность, в смысле, 32-х битная переменная займёт два регистра по 16 бит!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.