Цитата Сообщение от Flying Labrador Посмотреть сообщение
Проблема с записью данных формата Uint32 в регистры ПЧВ по rs-485 решена. Ввод данных осуществляется через панель СП307, в связи с этим необходимо изменить тип значения при вводе данных на "DWORD". Плюс, как правильно подметили в ОЛ для переменной нужно указать 2 регистра, функцию записи 0х10 и изменить очередность регистров (старшим регистром вперед) (3,4,1,2). Так же нашел небольшое обсуждение на форуме https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2666. Может кому-то будет полезно. Спасибо Sergej_ и 1exan за помощь.
С Вами и не поспоришь, просто сам капитан очевидность, в смысле, 32-х битная переменная займёт два регистра по 16 бит!