Показано с 1 по 10 из 4477

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Два простиых вопроса.
    1. Подскажите как создать макрос по типу включение/выключение с заддержкой (TON/TOF), но чтобы время задавалось из меню ПР200, а не в прошивке. Время в секундах - 30с, 45с, 120с и тд.
    2. Написал небольшой макрос для одной задачи внутри одного одного большого макроса. Суть, когда оба вентилятора включены - лампочка просто светит, когда один или оба вентилятора выдают ошибку - лампочка мигает.
    Вроде просто, у меня получлось вот так, может есть более правильный вариант?
    Screenshot_4.png

    И в добавку к миганию лампочки, на сколько безопасно для реле такое переключение? Например мигать 0.5/0.5 сек, это же два раза за секунду реле вкл/выкл. Не навредит это контактам? Может ограничивать время мигания?
    Последний раз редактировалось RomanKk; 10.11.2022 в 17:34.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,906

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Два простиых вопроса.
    1. Подскажите как создать макрос по типу включение/выключение с заддержкой (TON/TOF), но чтобы время задавалось из меню ПР200, а не в прошивке. Время в секундах - 30с, 45с, 120с и тд.
    2. Написал небольшой макрос для одной задачи внутри одного одного большого макроса. Суть, когда оба вентилятора включены - лампочка просто светит, когда один или оба вентилятора выдают ошибку - лампочка мигает.
    Вроде просто, у меня получлось вот так, может есть более правильный вариант?
    Screenshot_4.png

    И в добавку к миганию лампочки, на сколько безопасно для реле такое переключение? Например мигать 0.5/0.5 сек, это же два раза за секунду реле вкл/выкл. Не навредит это контактам? Может ограничивать время мигания?
    1. Использовать вот это
    Безымянный.png
    только помните, что время здесь надо задавать в миллисекундах
    2. Если не долго, то не повредит. хотя можете подстраховаться и поставить 1/1 сек или вообще, вывести на другую лампочку. А если ПР200 и не нужны аналоговые выходы, то есть ПР200 с транзисторными выходами
    Последний раз редактировалось Dimensy; 10.11.2022 в 19:09.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. На счет лампочки, а как вывод на другую лампочку спасет ситуацию, что изменится? Или просто не мигать, а светить постоянно? Вот и я подумал, что можно ограничить счетчиком количество миганий. Хотя после этого потеряется смысл мигания, так как его можно не увидеть, лампочка помигает какое-то время и перестанет. Конечно есть отдельная лампочка для аварий, можно вывести туда сигнал. Но в таком случае на эту лампочку будут выводится все аварии и понять какая авария можно только с экрана ПР200. Хотя может так и правильно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,906

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Спасибо. На счет лампочки, а как вывод на другую лампочку спасет ситуацию, что изменится? Или просто не мигать, а светить постоянно? Вот и я подумал, что можно ограничить счетчиком количество миганий. Хотя после этого потеряется смысл мигания, так как его можно не увидеть, лампочка помигает какое-то время и перестанет. Конечно есть отдельная лампочка для аварий, можно вывести туда сигнал. Но в таком случае на эту лампочку будут выводится все аварии и понять какая авария можно только с экрана ПР200. Хотя может так и правильно.
    Не встречал, чтобы выделяли на отдельную аварию сигнал. Поставьте вместо лампочки Авария индикатор СМИ-2М и выводите на него красным цветом код ошибки

  5. #5

    По умолчанию

    Ну я же для себя делаю и в первый раз, поэтому подумал что можно использовать одну лампочку для работа/ошибка вентиляторов, а для всех аварий отдельную лампочку. Хотя точнее ошибка вентилятора тут подразумевается что он отключен, в то время когда система работает. А отключатся он может только в случае срабатывания реле перепада давления или в случае обмерзания рекуператора. В общем это не по теме, еще подумаю нужно ли это, или все таки на отдельную лампочку выводить.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •