Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
Всем привет.
Если просто подключить указанные приборы к адаптеру последовательно, т.е. по шине, то опрос не проходит. Если по одному, то все ок (я правда проверял только счетчик импульсов).

Подскажите, почему такое наблюдается, и как можно пофиксить?
1. Насколько я знаю, подключать надо параллельно. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9854
2. На шине не должно быть устройств с одинаковыми адресами.
3. Порт счетчика импульсов жестко настроен на 9600,8,N,1, теплосчетчик надо натроить также.
4. Если ПО разное, то использовать придется по очереди.