Показано с 1 по 10 из 73

Тема: Опрос слейвов с разными протоколами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Всем привет.

    Очень давно не работал с RS-485, поэтому немного позабыл, помогите плиз.

    Задача:
    Имеется мастер RS-485 (обычный ПК), к которому через адаптер USB/RS-485 требуется подключить и опрашивать различные приборы. Например, такой теплосчетчик, работающий по протоколу ModBus RTU и такой счетчик импульсов, работающий про проприетарному протоколу.

    Если просто подключить указанные приборы к адаптеру последовательно, т.е. по шине, то опрос не проходит. Если по одному, то все ок (я правда проверял только счетчик импульсов).

    Подскажите, почему такое наблюдается, и как можно пофиксить?
    Опрашивали каждый своей прогой, протоколы разные, а RS485 это физический просто интерфейс. Происходит конфликт. Надо ещё один преобразователь. Будет две сети.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 25.10.2022 в 14:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Опрашивали каждый своей прогой, протоколы разные, а RS485 это физический интерфейс.
    Ничего не понял.

    Разумеется, что каждый из приборов опрашивается своим ПО. Протоколы действительно разные, да, я об этом написал в топике. RS-485 - физический интерфейс, с этим сложно поспорить.
    В чем причина наблюдаемого мной, я так и не понял Вашего из ответа.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Ничего не понял.

    Разумеется, что каждый из приборов опрашивается своим ПО. Протоколы действительно разные, да, я об этом написал в топике. RS-485 - физический интерфейс, с этим сложно поспорить.
    В чем причина наблюдаемого мной, я так и не понял Вашего из ответа.
    Поставь 2 преобразователя USB<-->RS-485. Получится 2 виртуальных COM-порта. К одному преобразователю подключай первый прибор, ко второму - второй. Запускай одновременно 2 ПО. Для каждого ПО укажи соответствующий номер виртуального COM-порта.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.10.2022 в 10:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Поставь 2 преобразователя USB<-->RS-485. Получится 2 виртуальных COM-порта. К одному преобразователю подключай первый прибор, ко второму - второй. Запускай одновременно 2 ПО. Для каждого ПО укажи соответствующий номер виртуального COM-порта.
    Спасибо, но это не то, что мне надо. Так я бы делал, если бы оба прибора работали по RS-232. Но поскольку у меня есть RS-485, то я хочу использовать его особенности и объединить приборы в одну сеть.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Спасибо, но это не то, что мне надо. Так я бы делал, если бы оба прибора работали по RS-232. Но поскольку у меня есть RS-485, то я хочу использовать его особенности и объединить приборы в одну сеть.
    Настройки портов RS-485 у приборов одинаковые ? Когда запущена на ПК Программа 1, то Программа 2 закрыта и наоборот ? Сетевые адреса у приборов какие установлены ?
    Последний раз редактировалось IVM; 26.10.2022 в 12:30.

Похожие темы

  1. СП315 и несколько слейвов, как отключить опрос ?
    от In_Da_Cher_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 11:08
  2. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  5. одна Hmi и несколько плк с разными версиями проекта. как?
    от chenamob в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 08:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •