Страница 464 из 857 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 8561

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Подскажите, подключил два резистора 1,3кОм и концевик. Все срабатывает, только время реакции на изменение состояния концевика составляет около 2 секунд. Возможно ли уменьшить время?
    Модуль 8А сам по себе ОООЧЕНЬ медленно обновляет значения входов, причём чем больше входов в модуле задействовано, тем меньше скорость реакции.

  2. #4632

    По умолчанию

    2 температурных входа и этот сухой контакт. Проверял и на другом (6 входов температуры) - примерно тоже самое. С модулем МВ210-101 и включением dip-переключателя 50 Oм время срабатывания такое же

  3. #4633
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    2 температурных входа и этот сухой контакт. Проверял и на другом (6 входов температуры) - примерно тоже самое. С модулем МВ210-101 и включением dip-переключателя 50 Oм время срабатывания такое же
    Тогда уменьшить это время не получится. Как верно заметили выше - действительно, таково время обновления входов модуля.

    2022-10-14_9-48-41.png

  4. #4634

    По умолчанию

    Привет всем участникам форума! Прошу помощи с реализацией проекта на базе контроллера Овен. Есть конвейер, на него установлен инкодер. Цель - отслеживать положение каждого объекта на конвейере одновременно. И сброс в определенной точке нужного. Кто-нибудь встречался с подобными задачами? Может есть идеи или примеры?

  5. #4635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей __ Посмотреть сообщение
    Привет всем участникам форума! Прошу помощи с реализацией проекта на базе контроллера Овен. Есть конвейер, на него установлен инкодер. Цель - отслеживать положение каждого объекта на конвейере одновременно. И сброс в определенной точке нужного. Кто-нибудь встречался с подобными задачами? Может есть идеи или примеры?

    Проект с энкодером можно реализовать на ПЛК110. v2 (М02) ссылка на сайт с ПЛК и видео подключения энкодера. Среда Codesys 2.3, вы пишите в разделе Codesys 3.5
    https://owen.ru/product/plk110_m02
    https://owen.ru/media/video/encoder_connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 14:52.

  6. #4636

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проект с энкодером можно реализовать на ПЛК110. v2 (М02) ссылка на сайт с ПЛК и видео подключения энкодера. Среда Codesys 2.3, вы пишите в разделе Codesys 3.5
    https://owen.ru/product/plk110_m02
    https://owen.ru/media/video/encoder_connection
    Не так важна среда, важен алгоритм. Данное видео не подходит. Мне понятно как программировать инкодер, когда один объект проходит определенное расстояние, но как сделать, чтобы пока идет отсчет импульсов прохождения первого объекта начинал работать алгоритм подсчета второго объекта, третьего и т.д.

  7. #4637
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    375

    По умолчанию

    Добрый день.
    На СПК107М01 после отключения перестали сохранятся уставки переменных в энергонезависимой памяти. Батарейку в СПК первым делом меняли.
    СПК 2019 года выпуска. Что может быть? Котельная очень далеко.
    Котельная простояла лето отключенная и после включения проявилась неисправность.

  8. #4638
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    На СПК107М01 после отключения перестали сохранятся уставки переменных в энергонезависимой памяти. Батарейку в СПК первым делом меняли.
    СПК 2019 года выпуска. Что может быть? Котельная очень далеко.
    Котельная простояла лето отключенная и после включения проявилась неисправность.
    Добрый день.

    Батарейку в СПК первым делом меняли.
    Батарейка не влияет на RETAIN.

    Что может быть?
    Например - мог повредиться конфиг-файл RETAIN'a.
    Если есть доступ по SSH - то можно подключиться и посмотреть.

    /home/root/CODESYS_WRK/rmsync.cfg

  9. #4639

    По умолчанию

    В "Конфигурация задач" есть вкладка "Monitor", где залогинившись можно увидеть текущее, среднее и максимальное время цикла задачи.
    Вопрос: можно ли из программы получить эти значения?

  10. #4640
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
    В "Конфигурация задач" есть вкладка "Monitor", где залогинившись можно увидеть текущее, среднее и максимальное время цикла задачи.
    Вопрос: можно ли из программы получить эти значения?
    Можно.
    https://youtu.be/bS4CrfbuQkk

Страница 464 из 857 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •