Страница 461 из 859 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471511561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Только если поддержать ее самостоятельно.
    Вот пример для более поздней версии CODESYS, который можно перенести в V3.5 SP5 Patch 5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
    Нужно ли подключать дополнительно какие либо библиотеки , если да то какие ?

  2. #4602
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    Нужно ли подключать дополнительно какие либо библиотеки , если да то какие ?
    CAA NetBaseServices

  3. #4603

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите в чем разница между переменными типа LWORD и ULINT ?
    Оба беззнаковые, оба 4-х байтные.
    В чем отличия?
    Спасибо.

  4. #4604
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите в чем разница между переменными типа LWORD и ULINT ?
    Оба беззнаковые, оба 4-х байтные.
    В чем отличия?
    Спасибо.
    Добрый день.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post271057

  5. #4605

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите как избавиться от всплывающейfail.PNG ошибки, при включении Codesys V3.5 SP17 Path 3. "С текущей версией профиля возникли проблемы. Обратитесь в производителю"

  6. #4606
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Moloko Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите как избавиться от всплывающейfail.PNG ошибки, при включении Codesys V3.5 SP17 Path 3. "С текущей версией профиля возникли проблемы. Обратитесь в производителю"
    Добрый день.
    Судя по скриншоту - у вас CODESYS установился без плагинов.

    Что нужно сделать:

    1. Повторно запустить инсталлятор и удалить CODESYS.
    2. Отключить антивирус, брэндмауэр и т.д.
    3. Убедиться, что есть доступ к интернету.
    4. Заново запустить инсталлятор (важно - запускайте .exe, а не .msi) от имени администратора.

  7. #4607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Судя по скриншоту - у вас CODESYS установился без плагинов.

    Что нужно сделать:

    1. Повторно запустить инсталлятор и удалить CODESYS.
    2. Отключить антивирус, брэндмауэр и т.д.
    3. Убедиться, что есть доступ к интернету.
    4. Заново запустить инсталлятор (важно - запускайте .exe, а не .msi) от имени администратора.
    Спасибо, буду пробовать.

  8. #4608

    По умолчанию

    Привет. Подскажите по визуализации.

    Допустим я установил графический элемент "тестовое поле", но в поле "Текстовые переменные" ввел не константу/переменную, а вычисление. Например: tTimeStart - tTimeStop + T#5s.
    Таких графических элементов на данном экране визуализации, например, 100500.

    Правильно ли я понимаю, что когда этот экран визуализации неактивен, то и вычисления эти производиться не будут? Процессорное время не будет расходоваться впустую?

    Т.е. я хочу понять стратегически: лучше такие временные оперативные параметры, нужные только для оператора, но не для внутренних нужд программы, закидывать в поля визуализации или так не надо делать?

  9. #4609

    По умолчанию

    Такая программа вызовет много "положительных" эмоций у обслуживающего персонала. Хотя бы в виде функций этот код туда вставляйте. А процессор тратит в разы больше ресурсов на вывод самой графики и прочие сервисные функции чем на вашу арифметику. Позаботьтесь лучше о читабельности кода

  10. #4610

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть ли пример / возможность менять фон всех экранов ( визуализаций) из пула изображений в СПК 107 в зависимости от значения переменной.
    Последний раз редактировалось BSA; 06.10.2022 в 13:51.

Страница 461 из 859 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471511561 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •