Показано с 1 по 10 из 53

Тема: Релиз библиотеки OwenModbusSlave для CODESYS v2.3

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    65536 регистров - т.е. 131072 байт
    Я могу сделать доступными 65 тысяч регистров в ПЛК110 для устройств?
    Для HMI и SCADA.

    В документации сказано
    Поддерживается до 125 регистров в запросе.
    Это про что-то другое?

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    На текущий момент в планах такого нет.
    Уточните пожалуйста, почему использование Modbus-TCP через конфигурацию не подходит?
    Нужно дублировать данные для нескольких мастер-устройств?
    Да. Ещё и с учётом того, что максимальное количество регистров, которое можно сконфигугировать через Конфигурацию ПЛК, 500 (так мне ответили в тех.поддержке). И очень неудобно это делать через конфигурацию.
    Последний раз редактировалось shagrat; 04.10.2022 в 15:51.