Цитата Сообщение от Rostislav_23 Посмотреть сообщение
Да, я видел этот в инструкции. Функция записи для пуска останова 0х05 - Forse single coil(запись дискретного выхода). Во второй табличке (которая по какой-то причине называется "коды исключительных ситуаций", явно какая то ошибка) мы видим адреса ячейки регистра с типом данных INT16 (не BOOL, который подошел бы для функции 5). Видя что как то это все не стыкуется я обратился в техподдержку, на что мне сообщили что по протоколу модбас данная функция не работает(я звонил несколько раз, так ответили несколько специалистов ТП ОВЕН). Если есть возможность по модбасу его запускать, то это мне сильно облегчит жизнь.
В РЭ опечатка. В реальности это coil, и у него, конечно, тип BOOL.
Насчет того, что "мне сообщили что по протоколу модбас данная функция не работает(я звонил несколько раз, так ответили несколько специалистов ТП ОВЕН)" - я завтра уточню этот вопрос и отпишусь.