Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?

PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...
Карта регистров соответствует действительности для последней версии прошивки ТРМ1032. Обновитесь через конфигуратор.

Чтение происходит младшим регистром веред, старшим байтом вперед.

Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
Ни в коем случае! Ещё не хватало покупать ПРМ только ради подпитки! А КЗР всё равно лучше через промежуточные реле питать, поэтому транзисторные выходы меня вполне устраивают.
Решение о переносе подпитки на ПРМ уже принято, и более того, даже реализовано на новом приборе. Старт продаж можно ожидать в конце этого месяца. Но можете не переживать, текущая версия ТРМ1032 останется в продаже.