  1. #971

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Число, которое вы видите - это размер памяти, выделяемой под ваш текущий проект.

    Явных ограничений на размер проекта CODESYS нет; я пока не встречал ситуацию, в которой клиент создал бы проект, который не помещался бы в память контроллера.
    Как изменить объем памяти, выделяемой под мой текущий проект, или это происходи автоматически при достижении 100% (2926656 байт) выделенной памяти?
    mem.png

  2. #972

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от permoby Посмотреть сообщение
    Как изменить объем памяти, выделяемой под мой текущий проект, или это происходи автоматически при достижении 100% (2926656 байт) выделенной памяти?
    mem.png
    Добавить что-то в проект или убрать - это изменит объем занимаемой им памяти.
    Лучше сформулируйте, пожалуйста, конкретную проблему, которая у вас возникла в данный момент.
    Подобные вопросы в вакууме в большинстве случаев являются признаком другого вопроса из реальной жизни, который еще не прозвучал - лучше начинать сразу с него.

  3. #973

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добавить что-то в проект или убрать - это изменит объем занимаемой им памяти.
    Лучше сформулируйте, пожалуйста, конкретную проблему, которая у вас возникла в данный момент.
    Подобные вопросы в вакууме в большинстве случаев являются признаком другого вопроса из реальной жизни, который еще не прозвучал - лучше начинать сразу с него.
    К счастью, в данный момент проблем нет, но она появится при нехватки памяти. Пытаюсь понять, какой объем памяти ПЛК200 я уже израсходовал.

    Результат компиляции:
    [INFORMATION] Размер генерируемого кода: 835372 байт
    [INFORMATION] Размер глобальных данных: 1036100 байт
    [INFORMATION] Общий размер выделенной памяти для кода и данных: 2438880 байт
    [INFORMATION] Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память, Код и Небезопасные данные: размер: 2926656 байт, высший используемый адрес: 2438880, самый большой промежуток памяти: 487776 байт (16 %)
    [INFORMATION] Область памяти 1 содержит Энергонезависимые данные и Persistent-данные: размер: 65000 байт, наибольший непрерывный промежуток памяти: 64952 байт (99 %)
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 0 предупреждений: готово к загрузке
    Правильно ли я понимаю, что использовано 77% выделенной памяти ПЛК200? Как ее расширить?

    Ниже изображения "View memory usage":
    mem2.png

  4. #974

    По умолчанию

    Правильно ли я понимаю, что использовано 77% выделенной памяти ПЛК200? Как ее расширить?
    Нет, вы понимаете неправильно.

    Чтобы понять, сколько реально в ПЛК свободной памяти - подключитесь к контроллеру, перейдите в узел Drives и в канал Enable Drives запишите значение TRUE.

    08-09-2022 18-33-54.png

    Если вы сделаете проект, который займет больше ~70 Мб, которые доступны в ПЛК - то, пожалуйста, свяжитесь с нами.
    Мы с удовольствием опубликуем статью о нем на нашем сайте, в журнале и соцсетях - не так часто на одном нашем контроллере автоматизируют целый условный завод.

  5. #975

    По умолчанию

    Всех приветствую! Как используется 4 порт (из 4х) в ПЛК210 4S, как конфигурировать? Задачка перебросить данные с 3х контроллеров Siemens через ПЛК210 в скаду, т.е. с одной сети в другую. Как там настроить Ethternet конфигурацию для этого? Есть примеры? Там же разные сети поддерживает.

  6. #976

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всех приветствую! Как используется 4 порт (из 4х) в ПЛК210 4S, как конфигурировать? Задачка перебросить данные с 3х контроллеров Siemens через ПЛК210 в скаду, т.е. с одной сети в другую. Как там настроить Ethernet конфигурацию для этого? Есть примеры? Там же разные сети поддерживает.
    Добрый день.
    Т.е. все ПЛК Siemens находятся в разных и не связанных между собой подсетях?
    Тогда действительно потребуется настроить все 4 сетевых интерфейса контроллера независимо.
    Перейдите в web-конфигуратор на вкладку Сеть - Интерфейсы и добавьте нужное число интерфейсов.

    По вашей задаче (пробросу данных из одной сети в другую) есть такой пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...Forwarding.pdf

  7. #977

    По умолчанию

    Благодарю. Евгений. На самом деле немного проще. 3 контроллера Сименс в одной локальной сети, но не в общей промышленной, задача с них взять все данные и в пром сеть отправить в Скаду. Спасибо, за документик.

  8. #978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Благодарю. Евгений. На самом деле немного проще. 3 контроллера Сименс в одной локальной сети, но не в общей промышленной, задача с них взять все данные и в пром сеть отправить в Скаду. Спасибо, за документик.
    Тогда можно воспользоваться стандартной схемой 1 из Мастера настроек - мост на интерфейсах 1-3 для ПЛК и интерфейс Eth4 - для SCADA.

  9. #979

    По умолчанию

    Всем привет. Расскажите примерную схему построения связи между двумя контроллерами ПЛК210 и ПЛК 110 по ТСР, почему то моргает потеря связи. По 4 порту WAN. Не могу никак законнектиться. Создаю Эзернет, айпи конектюсь норм через Ван4, потом Мастер ТСР создаю, норм, без ошибок. А дальше что делать, незнаю.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 13.09.2022 в 13:20.

  10. #980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всем привет. Расскажите примерную схему построения связи между двумя контроллерами ПЛК210 и ПЛК 110 по ТСР, почему то моргает потеря связи. По 4 порту WAN. Не могу никак законнектиться.
    Добрый день.
    На интерфейсе WAN по умолчанию включен межсетевой экран - и в нем порт 502, насколько я помню, запрещен.
    Можете отключить межсетевой экран или включить в него правило для разрешения обмена по этому порту.

Страница 98 из 125 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333