Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Для панели мастера недопустимо использование несуществующих и некорректных регистров (не подключённых блоков).
На первом экране панели один и тот же регистр слейв адрес 16, адрес 4х16384 читается как Float в давлении воды (мах.9.9) и как отображается как DEC с мах. уровнем 100, в уровне воды.
На экране история, в таблице "Сообщения событий" используется вообще недоступный регистр, слейв адрес 1 бит 0х0.
В ПР на 1 аналоговом входе Давление, вообще не настроен вход, что вы получить с него хотите?

Вы начните с 1 регистра в панели, лучше целочисленного и добейтесь его работы, меняйте в ПР и смотрите в панели и наоборот, остальное всё удалите и добавляйте по одному, точно работающему..

ЗЫ : Ещё просто по программе ПР, вы сравниваете давление Float, с целочисленной уставкой, так у вас давление будет 5.99, при уставке 5, а сравнение не сработает. Разница почти в атмосферу. Это некорректно.
А таймер продолжает работать, даже если давление больше уставки на 9.9 бар и есть сигнал аварии.
Здравствуйте, большое спасибо - буду пробовать. Несуществующие теги это результат поиска причины отсутствия связи. Проект был большой - несколько раз перерисовывал и переписывал в панели и в пр. Видимо не всё удалил в процессе поиска проблемы. Касаемо аналогового входа - он настрое на 4-20 ма и заданы нижняя и верхняя границы измерений(диапазон датчика) - этого недостаточно? Нужно так же применить макрос для повторного программного масштабирования?