    Цитата Сообщение от r_asutp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, почему нет обмена между ПР103 и СП307.
    OWEN Configurator считывает и пишет данные по порту RS485 с ПР103 - с сетевыми переменными обмен в порядке.
    Спасибо!
    Для панели мастера недопустимо использование несуществующих и некорректных регистров (не подключённых блоков).
    На первом экране панели один и тот же регистр слейв адрес 16, адрес 4х16384 читается как Float в давлении воды (мах.9.9) и как отображается как DEC с мах. уровнем 100, в уровне воды.
    На экране история, в таблице "Сообщения событий" используется вообще недоступный регистр, слейв адрес 1 бит 0х0.
    В ПР на 1 аналоговом входе Давление, вообще не настроен вход, что вы получить с него хотите?

    Вы начните с 1 регистра в панели, лучше целочисленного и добейтесь его работы, меняйте в ПР и смотрите в панели и наоборот, остальное всё удалите и добавляйте по одному, точно работающему..

    ЗЫ : Ещё просто по программе ПР, вы сравниваете давление Float, с целочисленной уставкой, так у вас давление будет 5.99, при уставке 5, а сравнение не сработает. Разница почти в атмосферу. Это некорректно.
    А таймер продолжает работать, даже если давление больше уставки на 9.9 бар и есть сигнал аварии.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2022 в 23:14.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для панели мастера недопустимо использование несуществующих и некорректных регистров (не подключённых блоков).
    На первом экране панели один и тот же регистр слейв адрес 16, адрес 4х16384 читается как Float в давлении воды (мах.9.9) и как отображается как DEC с мах. уровнем 100, в уровне воды.
    На экране история, в таблице "Сообщения событий" используется вообще недоступный регистр, слейв адрес 1 бит 0х0.
    В ПР на 1 аналоговом входе Давление, вообще не настроен вход, что вы получить с него хотите?

    Вы начните с 1 регистра в панели, лучше целочисленного и добейтесь его работы, меняйте в ПР и смотрите в панели и наоборот, остальное всё удалите и добавляйте по одному, точно работающему..

    ЗЫ : Ещё просто по программе ПР, вы сравниваете давление Float, с целочисленной уставкой, так у вас давление будет 5.99, при уставке 5, а сравнение не сработает. Разница почти в атмосферу. Это некорректно.
    А таймер продолжает работать, даже если давление больше уставки на 9.9 бар и есть сигнал аварии.
    Здравствуйте, большое спасибо - буду пробовать. Несуществующие теги это результат поиска причины отсутствия связи. Проект был большой - несколько раз перерисовывал и переписывал в панели и в пр. Видимо не всё удалил в процессе поиска проблемы. Касаемо аналогового входа - он настрое на 4-20 ма и заданы нижняя и верхняя границы измерений(диапазон датчика) - этого недостаточно? Нужно так же применить макрос для повторного программного масштабирования?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r_asutp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, большое спасибо - буду пробовать. Несуществующие теги это результат поиска причины отсутствия связи. Проект был большой - несколько раз перерисовывал и переписывал в панели и в пр. Видимо не всё удалил в процессе поиска проблемы. Касаемо аналогового входа - он настрое на 4-20 ма и заданы нижняя и верхняя границы измерений(диапазон датчика) - этого недостаточно? Нужно так же применить макрос для повторного программного масштабирования?
    В выложенном проекте ПР вход AI1 не настроен, если вы вход настроили, то макроса не надо.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 19:00
  2. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2021, 16:17
  4. Связь между ПЛК по RS 232
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 09:15
  5. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •