Тема: ПЛК73+чтение данных по modbus rtu.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Можно вообще ничего не делать а прям на девайсе настроить порядок байт.
    Автор хоть РЭ на свой девайс читал на пол-страницы выше картинки из поста #19 ?
    Действительно, порядок байт можно настроить в приборе 1 Порядок байт в ИМ2300.jpg
    Но я бы для тренировки переставил в программе), как написал выше. И главное, по какому адресу читаете ?
    Физический и логический отличаются на 1, от этого тоже зависит правильность чтения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2022 в 23:26.