Страница 436 из 873 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 8726

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4351
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Как определить объем используемой retain памяти? в Онлайн-FAQ нашел, но у себя такого не увидел
    Уточните, пожалуйста, модель ПЛК и версию CODESYS.
    Выложите проект, в котором вы это проверяете - посмотрю у себя.

  2. #4352

    По умолчанию

    А приблизительно, как определять объем памяти, исходя из количества и типа переменных?

  3. #4353
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    А приблизительно, как определять объем памяти, исходя из количества и типа переменных?
    Тип переменной определяет ее размер.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.10.0

    Зная размер и количество переменных - можно определить объем занятой RETAIN-памяти путем сложения.

  4. #4354

    По умолчанию

    Возможно ли очищать график трассировки, кроме как отключением питания?

  5. #4355
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Возможно ли очищать график трассировки, кроме как отключением питания?
    К сожалению, нет.
    Мы уже приступили к реализации собственной трассировки и трендов - у нас такая возможность будет поддержана.

  6. #4356
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Здравствуйте, возможно ли сделать всплывающее окно с динамическим обновлением данных?

  7. #4357
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возможно ли сделать всплывающее окно с динамическим обновлением данных?
    Да.
    Для этого есть специальная прагма (ее нужно добавлять перед каждой динамически обновляемой переменной):
    https://help.codesys.com/webapp/_vis...rsion=3.5.17.0

  8. #4358
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да.
    Для этого есть специальная прагма (ее нужно добавлять перед каждой динамически обновляемой переменной):
    https://help.codesys.com/webapp/_vis...rsion=3.5.17.0
    Спасибо! С обычными переменными все работает. Но если я использую структуру, то происходит исключение Access Violation. При этом, я открываю диалог из фрейма и использую переменные фрейма. Попробую сделать простой пример.

  9. #4359
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Спасибо! С обычными переменными все работает. Но если я использую структуру, то происходит исключение Access Violation. При этом, я открываю диалог из фрейма и использую переменные фрейма. Попробую сделать простой пример.
    Какой контроллер вы программируете и какая у него версия таргет-файла?

  10. #4360

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос детский, в кодесис новичок, прошу быть снисходительными. Не могу подключиться через эзернет хотя пинг идет в обе стороны. С юсб все ок, плк находится.
    Имеем OWEN PLC210-04, прошивка plc210 1.3.0309.1257, ядро 3.5.14.30, версия кодесис 3,5 сп14 патч 3. Система вин 10 про х64. Таргет установлен соответствующий ядру.

Страница 436 из 873 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486536 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •