Цитата Сообщение от Алексей любопытный Посмотреть сообщение
Адреса 1.PNGАдреса 2.PNGРегистратор 1.PNGРегистратор 2.PNG
Вначале вроде как два датчика заработали в регистраторе. Подключил ещё 4 - перестали все работать. На СП307 все датчики отображаются
Правильно будет:
- либо 4х4 -> PSW256 тип Word, 4x5 -> PSW257 тип Word, 4х10 -> PSW258 тип Word, 4х11 -> PSW259 тип Word
- либо 4х4 - PSW256 тип DWord, 4х10 -> PSW258 тип DWord

DWord переносит сразу два регистра
У Вас получилось каждый следующий гадил предыдущему