Показано с 1 по 10 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Адреса 1.PNGАдреса 2.PNGРегистратор 1.PNGРегистратор 2.PNG
    Вначале вроде как два датчика заработали в регистраторе. Подключил ещё 4 - перестали все работать. На СП307 все датчики отображаются

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей любопытный Посмотреть сообщение
    Адреса 1.PNGАдреса 2.PNGРегистратор 1.PNGРегистратор 2.PNG
    Вначале вроде как два датчика заработали в регистраторе. Подключил ещё 4 - перестали все работать. На СП307 все датчики отображаются
    Копируете Dword, например,
    Куда PSW256

    И в следующей функции опять копируете DWord
    Куда PSW257

    и т.д.
    Однако - DWord может поместится только в двух, подряд идущих регистрах PSW
    Т.е. адреса PSW должны иметь шаг +2
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей любопытный Посмотреть сообщение
    Адреса 1.PNGАдреса 2.PNGРегистратор 1.PNGРегистратор 2.PNG
    Вначале вроде как два датчика заработали в регистраторе. Подключил ещё 4 - перестали все работать. На СП307 все датчики отображаются
    Правильно будет:
    - либо 4х4 -> PSW256 тип Word, 4x5 -> PSW257 тип Word, 4х10 -> PSW258 тип Word, 4х11 -> PSW259 тип Word
    - либо 4х4 - PSW256 тип DWord, 4х10 -> PSW258 тип DWord

    DWord переносит сразу два регистра
    У Вас получилось каждый следующий гадил предыдущему

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •