Страница 434 из 893 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4331

    По умолчанию

    Во избежание возможных проблем хотелось бы выяснить, как правильно обращаться к файлам рецептов?

  2. #4332

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Во избежание возможных проблем хотелось бы выяснить, как правильно обращаться к файлам рецептов?
    Посмотрите видео (если заинтересует - то их всего 4 в плейлисте):
    https://youtu.be/R0XWkXcV_q0

  3. #4333
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Добрый день форумчане. Не пинайте начинающего. Вопрос? Как в LD к выходу функционального блока прикрутить переменные для сохранения результатов работы FB.
    FB планируется вызывать много раз для выполнения однотипных операция для разных устройств (например клапан и т.д.) К выходам блока переменные никак не хотят присоединятьсяQw.jpg

  4. #4334

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане. Не пинайте начинающего. Вопрос? Как в LD к выходу функционального блока прикрутить переменные для сохранения результатов работы FB.
    FB планируется вызывать много раз для выполнения однотипных операция для разных устройств (например клапан и т.д.) К выходам блока переменные никак не хотят присоединятьсяQw.jpg
    По картинке неясно, в чем у вас проблема.
    Что значит "переменные никак не хотят присоединяться"?
    Продемонстрируйте это скриншотом.

  5. #4335
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Имеется FB преобразования времени (формат word - приходит от мастера по ModBUSTCP) в TIME для использования этого времени как задание для таймера TON.
    1.jpg.
    Этот FB я использую в другом FB (написан на LD) для преобразования входного значения (word )в формат Time. Выход этого блока планирую использовать для передачи значения в переменную SET_T1_TIME (уставка для TON).
    2.jpg
    Вот эту операцию никак не получается сделать.
    На вход блока переменная InT1 устанавливается, а на выход переменная SET_T1_TIME - нет. Как передать значение из выхода FB в переменную на LD.

  6. #4336

  7. #4337
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    И еще по этой же теме вместо функционального блока использую функцию. В объявленных переменных для функции нет выхода. Как в этом случае забрать результат работы при вызове в другом блоке.

  8. #4338

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    И еще по этой же теме вместо функционального блока использую функцию. В объявленных переменных для функции нет выхода. Как в этом случае забрать результат работы при вызове в другом блоке.
    На ваш предыдущий вопрос я только что ответил:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385280

    Там есть ответ и на ваш новый вопрос - используйте элемент "Присваивание".

  9. #4339
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    у меня элемент присваивания не привязывается к выходу блока. В чем может быть причина ?

  10. #4340

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    у меня элемент присваивания не привязывается к выходу блока. В чем может быть причина ?
    Сделайте запись экрана - посмотрим, как вы его привязываете.

Страница 434 из 893 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •