Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
Изучил все проекты что Вы указали но подходящего не нашел (
Убрал лишнее что бы не отвлекало и прикладываю проект, может я просто неправильно выразился в предыдущем посту.

Буду признателен за любую помощь!
АВД.owl

Вопрос который я задавал:
День добрый, делал пару лет назад на ПР200 установку мыть детали, сейчас стоит задача переделать на ПР102 с внешними дисплеями СМИ2 или ИПП120 или СП310, так как всю визуализацию переделывать нужно, назрел вопрос, можно ли облегчить данную задачу.

Мы имеем 8 программ мойки, у каждой программы 8 шагов, каждый шаг может быть одним из 5 режимов ну и каждому шагу назначается время (если это не пропуск шага). Все программы, шаги и режимы должны настраиваться в любых вариантах пользователем и сохранятся в энергонезависимой памяти, время шага так же.

Вот как я это реализовал на ПР200

Screenshot_3.jpg
Screenshot_4.jpg
Screenshot_5.jpg

Смысл в том что при переносе сейчас все этого на внешний дисплей придется менять все эти переменные, что я на создавал для каждого шага и программы, на сетевые. Может есть возможность по другому реализовать хранение этих настроек и их передачу на исполнение. Может какой то массив данных? Я слабо в этом разбираюсь, но почитал что вроде бы так называется.

В общем буду рад любой помощи. Спасибо!
1. ИПП120 это тот же ПР200, но без входов-выходов - поэтому просто переносите программу, а выходные данные передавайте по сети на ПР102
2. Сетевые переменные в режиме слейв уже являются энергонезависимыми, поэтому можно просто поменять энергонезависимые переменные на сетевые + можно сделать их инициализацию на значение по умолчанию при первом запуске (есть такой макрос где-то на просторах форума)