    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 07.07.2022 в 23:37.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    Там вроде ещё на плате RS485 перемычки выбора мастер-слейв есть

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Там вроде ещё на плате RS485 перемычки выбора мастер-слейв есть
    Справедливое замечание. Не лишним будет убедиться в том, что перемычки стоят в нужном положении.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    1. Как вы это диагностируете?
    2. Интервал между запросами стоит задать 20мс.
    3. Начать диагностировать обмен стоит с целочисленных переменных, т.к. в вещественных банально может быть некорректным порядок байт/регистров.
    4. Устройства подключать на шину последовательно - добиться обмена с одним, затем подключать 2-ое устройство.
    5. Можно повесить преобразователь RS-485 <-> USB на шину ПР200. На ПК терминальной программой смотреть наличие-отсутствие запросов/ответов.

    Совет не по теме: необязательно создавать локальные переменные, для того, чтобы вывести переменные на экран. Сетевые переменные можно сразу привязать к экрану.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •