Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.
    Просто переведи в INT, если умножишь на 10, то будет отображаться 235 вместо 23.5
    И скорее это МегаПаскали, тогда для перевода в КилоПаскали умножай на 1000,
    например 1.23Е-02 *1000=12.3 при переводе в INT будет 12

    Ещё в ПР для выходов 0-10 вольт и 4-20 мА, надо подавать число флоат от 0 до 1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.06.2022 в 17:48.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.
    Можно округлить до нужной Вам точности отображения, много раз эта тема обсуждалась, короче, непонятно тогда зачем вам ПР200, Вы в симуляторе собираетесь значения параметров смотреть?

    https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%F1%F5%EE%E4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2022 в 17:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 07.07.2022 в 23:37.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    Там вроде ещё на плате RS485 перемычки выбора мастер-слейв есть

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Там вроде ещё на плате RS485 перемычки выбора мастер-слейв есть
    Справедливое замечание. Не лишним будет убедиться в том, что перемычки стоят в нужном положении.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    1. Как вы это диагностируете?
    2. Интервал между запросами стоит задать 20мс.
    3. Начать диагностировать обмен стоит с целочисленных переменных, т.к. в вещественных банально может быть некорректным порядок байт/регистров.
    4. Устройства подключать на шину последовательно - добиться обмена с одним, затем подключать 2-ое устройство.
    5. Можно повесить преобразователь RS-485 <-> USB на шину ПР200. На ПК терминальной программой смотреть наличие-отсутствие запросов/ответов.

    Совет не по теме: необязательно создавать локальные переменные, для того, чтобы вывести переменные на экран. Сетевые переменные можно сразу привязать к экрану.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08