Добрый день коллеги. Нужен макрос компаратора с настройкой гистерезиса. Делаем передаточный бокс. Внутри бокса есть HEPA фильтр вентилятор который внутри гоняет воздух через фильтр. Так как основная задача поддерживать расход воздуха то нужен датчик расхода(но увы их нет в наличии). Поэтому на стенде провели работу и составили график зависимость перепада давления на фильтре( загрязнение ) и расход.
Идея такая. С прибора ПД150 Овен по rs485 получаю перепад давления и подаю на компараторы(5 шт ). Настраиваю гистерезис на компараторе. Выход с компаратора включит скорость вентилятора(0-10v). По мере загрязнения фильтра компараторы будут увеличивать скорость вентилятора . Те самым поддерживать расход воздуха . PID не могу поставить потому как цикл всего примерно 1-1,5 минуты.