Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
    точно не геркон , при подачи +24 на один из контактов , в одном варианте постоянно висит +24 ,в другом сигнал проходит с частотой 7 литров импульс примерно и не стабильно
    и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?
    24 Вольта , а вот ток не мерил .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?
    Вот коллега писал

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •