    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть ветка по новой прошивке ПЛК210 и CDS 3.5.17?
    Добрый день.
    Отдельной ветки нет - мы не создаем их под каждую версию прошивки / CODESYS.

  2. #4192

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Был рабочий проект на sp16. Привезли контроллеры с новой прошивкой. Установил sp17, таргеты, перенес проект. Проект в sp 17 компилируется без ошибок, зашивается и работает нормально.
    Но если я теперь открываю старый проекты в sp16, то он компилируется с ошибками. Хотя до установки sp17 все было нормально. Фактически я не могу подключиться к старым работающим установкам.
    Пример ошибок в одном из проектов.
    errors.png
    И непонятен вопрос с СПК. В sp17 таргеты есть новые, а прошивки новой для СПК на сайте нету. Как из sp17 прошивать СПК.

  3. #4193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    установите отдельный CDS sp16, в sp17 сохраните проект для sp16, как бы две версии должно быть. У меня работало.
    У меня две версии и есть. Могу запустить и sp16 и sp17. Но когда открываю старые проекты в sp16, то они с ошибками. Или надо устанавливать все версии на виртуальные машины?
    Заметил, что когда открываю старый проект в sp16 в свойствах device как 3.5.17 отображается. Хотя при запуске я update не делаю.

    Попробовал преобразовать проект из sp16 в sp17 потом сохранил для sp16.
    При открытии проекта в sp16 появляются сообщения различные, типа такого
    Error2.png
    Но в итоге после открытия проект компилируется без ошибок. В принципе, ваше решение работает. Но почему проекты сделанные в sp16 сразу не работают в sp16 после установки sp17 не понятно.

  4. #4194
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    во первых спасибо за прошивку - прям быстрее всё стало..
    Пожалуйста.


    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    во первых спасибо за прошивку - прям быстрее всё стало..

    Вложение 61226

    только я не вижу здесь публичного ключа? Приватный генерится, а публичный я так и не нашёл, нет, конечно я сгенерил пару в стороннем приложении, но так было и в прошлой прошивке.
    Так должно быть?
    Да, публичный ключ в web-конфигураторе не отображается. Собственно, кнопка генерации, на мой взгляд, в данный момент не выглядит осмысленно - возможно, мы уберем ее в следующей прошивке или добавим отображение публичного ключа.
    В рассматриваемом нами типовом сценарии ключи генерируются на стороне "сервера" (того пира, который выполняет его роль - например, серверного ПК).

  5. #4195
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    И непонятен вопрос с СПК. В sp17 таргеты есть новые, а прошивки новой для СПК на сайте нету. Как из sp17 прошивать СПК.
    Добрый день.
    Прошивку для СПК с SP17 планируем выпустить в июле.

  6. #4196
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    В принципе, ваше решение работает. Но почему проекты сделанные в sp16 сразу не работают в sp16 после установки sp17 не понятно.
    У нас подобных проблем не возникает.
    Чтобы разобраться в вашей ситуации - обеспечьте, удаленный доступ, пожалуйста.

  7. #4197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У нас подобных проблем не возникает.
    Чтобы разобраться в вашей ситуации - обеспечьте, удаленный доступ, пожалуйста.
    При открытии старого проекта в sp16 появляется окно с предложением проапдейтить библиотеки до 4.1.0.0 , device до 3.5.17 и motion до 4.10.0.0. Если все это проапдейтить, то sp16 нормально компилируется без ошибок. Хотя до установки sp17 нормально компилировалось с этими же библиотеками версии 3.5.16
    update.png
    если не сделать update - то будут ошибки, если сделать - то не будет ошибок.

  8. #4198
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    При открытии старого проекта в sp16 появляется окно с предложением проапдейтить библиотеки до 4.1.0.0 , device до 3.5.17 и motion до 4.10.0.0. Если все это проапдейтить, то sp16 нормально компилируется без ошибок. Хотя до установки sp17 нормально компилировалось с этими же библиотеками версии 3.5.16
    update.png
    если не сделать update - то будут ошибки, если сделать - то не будет ошибок.
    У нас подобных проблем не возникает.
    Чтобы разобраться в вашей ситуации - обеспечьте, удаленный доступ, пожалуйста.

  9. #4199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У нас подобных проблем не возникает.
    Чтобы разобраться в вашей ситуации - обеспечьте, удаленный доступ, пожалуйста.
    Как это сделать? Anydesk?

  10. #4200
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Имеется ввиду что одна пара private & public keys со стороны сервера и со стороны клиента? Тогда это только одно устройство может быть, с разными парами устройств может быть несколько на один сервер.

    >> While you can use the same public key on several devices and configuration files, only one connection with a specific public key can be connected at a time. This means that most of the time, if you intend to have multiple devices connected at the same time, you will want to use a different public key for each device.
    Опишите, пожалуйста, подробно задачу, которую вы хотите решить с использованием WireGuard.

Страница 420 из 856 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470520 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •