Древовидный режим

Филоненко Владислав 1. Адрес неправильный. 4184... 05.04.2010,
11:57

Филоненко Владислав так исторически (и не у нас)... 05.04.2010,
14:54

Филоненко Владислав 10015 - битовый доступ по... 05.04.2010,
16:36

Филоненко Владислав Кто в лес, кто по дрова.
1.... 12.04.2010,
09:50

Филоненко Владислав Адрес modbus (копия области... 12.04.2010,
13:38

Филоненко Владислав Адрес modbus (копия области... 12.04.2010,
15:20

Филоненко Владислав запись только по адресам в... 12.04.2010,
18:11

Филоненко Владислав какую такую ошибку? нет... 12.04.2010,
22:50

Филоненко Владислав Request
00:07 ... 13.04.2010,
08:42

Филоненко Владислав значит в таблице опечатка.... 14.04.2010,
15:29

Филоненко Владислав действительно очепятка. ... 15.04.2010,
10:05

Филоненко Владислав для всех в столбце. вроде бы.... 15.04.2010,
12:21

Филоненко Владислав уточненные данные. поправки... 15.04.2010,
14:12
-
1. Адрес неправильный. 4184 расшифровывается как (4 - код команды (доступ регистровый))184(адрес). Это стандарт описания ModBus переменных.
2.Формат float неправильный.
3. Контроллер отвечает "НЕТ ТАКОГО РЕГИСТРА"