Тема: ПЛК-63 не устанавливаются состояния выходов c регистров по modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    запись только по адресам в 1-й колонке, и только параметр целиком.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    запись только по адресам в 1-й колонке, и только параметр целиком.
    Т.е. по адресам {0,1}.. {10,11} ?

    Float пишется, но только за 2шт 2хбайтных транзакции. Только ф-ей 0x06. Ф-я 0x10 дает ошибку.

    Самое интересное, что мои (пользовательские) float конфигурационные переменные пишутся ф-ей 0x10 за 1(одну) (2шт 2х байтных регистра (4 байта)) транзакцию ok !!

    Напр, по адресам pid_ki 100(dec), pid_kp 102(dec)...