Тема: ПЛК-63 не устанавливаются состояния выходов c регистров по modbus

Комбинированный просмотр

Филоненко Владислав 1. Адрес неправильный. 4184... 05.04.2010, 11:57
Филоненко Владислав так исторически (и не у нас)... 05.04.2010, 14:54
Филоненко Владислав 10015 - битовый доступ по... 05.04.2010, 16:36
Филоненко Владислав Кто в лес, кто по дрова. 1.... 12.04.2010, 09:50
Филоненко Владислав Адрес modbus (копия области... 12.04.2010, 13:38
Филоненко Владислав Адрес modbus (копия области... 12.04.2010, 15:20
Филоненко Владислав запись только по адресам в... 12.04.2010, 18:11
Gosha Т.е. по адресам {0,1}..... 12.04.2010, 20:37
Филоненко Владислав какую такую ошибку? нет... 12.04.2010, 22:50
Филоненко Владислав Request 00:07 ... 13.04.2010, 08:42
Филоненко Владислав значит в таблице опечатка.... 14.04.2010, 15:29
Филоненко Владислав действительно очепятка. ... 15.04.2010, 10:05
Филоненко Владислав для всех в столбце. вроде бы.... 15.04.2010, 12:21
Филоненко Владислав уточненные данные. поправки... 15.04.2010, 14:12
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    так исторически (и не у нас) сложилось. адрес всегда 184.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    так исторически (и не у нас) сложилось. адрес всегда 184.
    Да никто не против.

    Все работает ok. Нормальный контроллер.

    Только в документации " конфигурирование ..." в табличке написать бы в отдельных графах modbus ф-ю для чтения, записи и номер регистра.

    Или указать, что адрес другой(какой ?) при записи.


  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
    Или указать, что адрес другой(какой ?) при записи.
    Так первая цифра и задает эту ф-ю для чтения.