Тема: ПЛК-63 не устанавливаются состояния выходов c регистров по modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Адрес modbus (копия области %I, %Q) - 4xxx - вот его и брать . ЦЕЛИКОМ.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Адрес modbus (копия области %I, %Q) - 4xxx - вот его и брать . ЦЕЛИКОМ.
    Так я же приводил дамп. Еще раз его повторяю:
    Для адреса 4_098(dec) аналоговый вход 0 значение с АЦП:
    По адресу 098(dec) (62(hex) ) ф-я 4 ответ 0x84 exception номер 4.
    Скажите не абстрактно, а по дампу, что именно в нем не верно?

    Приведите пож. дамп пакета, как прочитать из области непрерывного чтения параметров состояния аналогового входа 0 (2 регистра). Адреса для ПЛК63 указаны на стр 27 по ссылке http://upload.caxapa.ru/plc63_config.pdf

    Код:
    Request [10][04][00][B8][00][02][F2][AF]
    Response [10][84][02][92][C4]
    /*===========================================*/
    Аналоговые Вх.{4098, 4099} {4102, 4103}{4106, 4107}{4110, 4111}{4114, 4115}{4118, 4119}{4122, 4123}
    4098(dec)= 1002(hex)
    Request [10][04][10][02][00][02][D7][8A]
    Response[10][04][04][E1][29][42][90][2D][BD]
    /*===========================================*/
    0098(dec)= 62(hex)
    Request [10][04][00][62][00][02][D3][54]
    Response [10][84][02][92][C4]
    /*===========================================*/