    Screen1.jpgScreen2.jpg Записал в контроллер число функцией 4х, в контроллере просто прямая связь и выход назад чтоб панель прочитала функцией 3х

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Screen1.jpgScreen2.jpg Записал в контроллер число функцией 4х, в контроллере просто прямая связь и выход назад чтоб панель прочитала функцией 3х
    4x и 3x - это не функции, а области памяти Modbus.
    Подробнее здесь в п. 1.1.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf

    Если нужно, чтобы панель прочитала то, что записала - используйте 4x.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    4x и 3x - это не функции, а области памяти Modbus.
    Подробнее здесь в п. 1.1.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf

    Если нужно, чтобы панель прочитала то, что записала - используйте 4x.
    В соотнесении контроллера Регистры временного хранения и входные регистры это одно и тоже получается?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    В соотнесении контроллера Регистры временного хранения и входные регистры это одно и тоже получается?
    Нет, это разные области памяти.

    Регистры временного хранения - это то, что в спецификации Modbus называется holding registers (доступны для чтения и записи).
    Входные регистры - это то, что в спецификации Modbus называется input registers (доступны только для чтения).

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •