Показано с 1 по 10 из 1642

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Скопировал сразу десяток с нуля по 10 и ни один не читается, точно беды нет с чтением? screen3.jpg
    Беды точно нет.
    Выложите ваши проекты для ПЛК и СП - посмотрим, в чем у вас проблема.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Беды точно нет.
    Выложите ваши проекты для ПЛК и СП - посмотрим, в чем у вас проблема.
    https://fex.net/ru/s/tcrdknc Ну с регистрами хранения норм, а с входными не норм

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    https://fex.net/ru/s/tcrdknc Ну с регистрами хранения норм, а с входными не норм
    У вас в слэйве всего 2 input-регистра, а опрашивать в панели вы пытаетесь 10.
    Настройте в панели двух регистров - тогда всё будет работать корректно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас в слэйве всего 2 input-регистра, а опрашивать в панели вы пытаетесь 10.
    Настройте в панели двух регистров - тогда всё будет работать корректно.
    Так я же 10 сделал только после того как 2 не получилось. Так стоп, а почему при смене адреса входных регистров с %QW0 на %QW2 у меня не работало? Я пробовал опрашивать 3х2-3х4 регистры. Я ж говорил что множество вариантов пробовал.
    Так вот значит в чем беда, в КДС2.3 хоть и не существующие регистры опрашивай, он из них существующие покажет а остальные нет. А тут и не говорит об ошибке никакой.
    Спасибо за помощь!!! Большущее!

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.