Дополню ответ Александра.
Запись переменных OwenCloud через OPC UA возможна (с нюансами).
В этом несложно убедиться при использовании Multi-Protocol MasterOPC Server от Инсат.
У меня есть прибор с тегом типа INT и типом доступа ReadWrite.
При импорте тегов Multi-Protocol MasterOPC Server подставит тип STRING и тип доступа ReadOnly:
22-05-2022 7-49-19.png
Но после этого можно отредактировать их вручную:
22-05-2022 7-50-02.png
И тогда запись будет работать:
22-05-2022 7-51-06.png
Нюанс 1: OwenCloud в режиме OPC UA Server не поддерживает запись для тегов с типами Float, Double, Int64, Uint64.
Это ограничение было упомянуто в старой версии РП; в новом, к сожалению, оно исчезло.
22-05-2022 7-54-07.png
Нюанс 2: MasterSCADA 3.x не поддерживает изменение типа тега и типа доступа после импорта - поэтому при ее использовании запись невозможна в принципе.
Об этом также было упомянуто в старом РП.
22-05-2022 8-14-12.png




Ответить с цитированием