Сделал так, добавил ещё один ПЛК слейв. Подключение по RS232, с тем же номером 1 как и у TCP. Прописал настройки RS232. Получилось подключение к одному и тому же ПЛК, по разным портам.
Потом ненужное можно убрать и ничего не надо переписывать.1 Панель Кинко.jpg
Не забудьте правильно прописать настройки, по умолчанию там Чётное стоит, надо заменить на Нет. (8, нет, 1)
Zero адрес, что бы не было смещения на +1 в адресах.





Ответить с цитированием