Страница 91 из 125 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1243

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Установили КДС на новом ПК, ни как не соображу что за префикс DЕD, какую бибку надо загрузить в проект? Вложение 60654
    DED - это префикс CAA Device Diagnosis.
    Судя по скрину - выбранный в проекте таргет не соответствует версии CODESYS.

  2. #902

    По умолчанию

    Как выйти из ситуации, когда соединение устанавливается и запросы не идут?
    Первый шаг к выходу из ситуации - выложить проект, на котором эта ситуация стабильно воспроизводится.

  3. #903
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как выйти из ситуации, когда соединение устанавливается и запросы не идут?
    Вложение 60701диагностика показывает что Request Counter равен нулю, не однократно выходили в стоп и обратно в работу
    Вложение 60702слейв получил первые 597 запросов и больше не двигается
    Вложение 60703 цикл в задаче шины выбран
    простой способ воспроизведения проблемы:
    в работающий проект внести изменения адреса начального регистра, только не на вкладке Кaнaл Modbus Slave, а во вкладке ModbusTCP Slave Конфигурация, среда разработки это позволяет.owen.png Зайдя в онлайн с применением изменений, опрос встанет. После того как это выяснится, естественное желание исправить адрес в нужной вкладке, после заливки, на вкладке ModbusTCP Slave Соотнесение входов/выходов появятся две структуры и со старым адресом и с новым. Конечно самым простым решением это удалить кaнaл и набить конифигурацию по новой, для тестовых/обучающих проектов нормальное решение, а вот для тех кто набивал большую структуру и соответственно имеет больше шансов ошибиться, подобные действия могут быть печальными
    Последний раз редактировалось capzap; 17.05.2022 в 11:34.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #904

    По умолчанию

    Зайдя в онлайн с применением изменений
    подобные действия могут быть печальным
    Совершенно с вами согласен. Цитата из справки CODESYS:

    Код:
    Depending on the controlled plant, the plant and workpieces may be damaged or the health and life of persons could be endangered.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0

    CODESYS - это не РСУ типа PCS 7, "горячее обновление" здесь реализовано достаточно топорно и сопряжено со значительным количеством потенциальных проблем.
    Я в процессе обучения наших сотрудников всегда комментирую, что самый разумный вариант - никогда не использовать online-change в CODESYS.

  5. #905

    По умолчанию

    Согласился внести изменения
    Это и называется "горячим обновлением" (синонимы - "онлайн-изменение", "online-change").

  6. #906

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я про это Вложение 60710
    Принято.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение

    и главное, воспроизвести получилось?
    Теперь, когда понятно, как именно воспроизводить - я повторю ваш эксперимент.
    Завтра отпишусь о результатах.

  7. #907

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и главное, воспроизвести получилось?
    Воспроизвести получилось.
    Собственно, основная проблема в том, что вкладка "Modbus TCPSlave Конфигурация" вообще отображается в редакторе - такого быть не должно.
    Мы передадим в 3S информацию о найденном вами баге, когда появится такая возможность.

  8. #908
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Здравствуйте. Продолжается эпопея с ПЛК210, который периодически начинает троттлить, а потом зависает.
    Температура в помещении 10 градусов зимой, 20 летом. В щите, где стоит ПЛК, 20-30 градусов. Эту зиму контроллер проработал без сбоев. Как только на улице стало теплее - стал зависать. Вот только что опять завис. При этом температура внутри контроллера была 48 градусов и он работал, потом снизилась до 45 и он завис. На нем запущена всего-навсего простая диспетчеризация. Журнал прилагаю. Что с контроллером сделать чтобы он заработал нормально наконец?

    upd:
    ПЛК210 даже после перезагрузки ужасно тупит:
    C:\Users\User>ping 192.168.0.10 -n 30
    Обмен пакетами с 192.168.0.10 по с 32 байтами данных:
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время=1мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время=1мс TTL=64
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время=1мс TTL=64

    Другой контроллер в этой сети:
    C:\Users\User>ping 192.168.0.20 -n 6
    Обмен пакетами с 192.168.0.20 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=2мс TTL=255
    Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время<1мс TTL=255
    Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=1мс TTL=255
    Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время<1мс TTL=255
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 24.05.2022 в 12:17.

  9. #909

    По умолчанию

    У меня работает крупный объект на ПЛК210-01 (4 башни по 51-54 этажа) обеспечивает круглосуточно в течении последнего года стабилизацией температур.
    Это 10 контуров PID регулирования и вспомогательным оборудованием.

    Вы спросили о помощи, но не приложили проект. Кто может понять в итоге, что там?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #910
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    У меня работает крупный объект на ПЛК210-01 (4 башни по 51-54 этажа) обеспечивает круглосуточно в течении последнего года стабилизацией температур.
    Это 10 контуров PID регулирования и вспомогательным оборудованием.

    Вы спросили о помощи, но не приложили проект. Кто может понять в итоге, что там?
    Добавил проект в мое сообщение.

Страница 91 из 125 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •