Вы ПЛК с одного компа заливали или с разных? У меня было такое после заливки с компов с разными версиями target файлов.
Ходят слухи, что в библиотеке SysLibCom нумерация портов начинается с COM1 и по-этому не работает с портами RS-485, так как в ПЛК нумерация портов начинается с COM0 и и нулевой порт как раз RS-485.
Есть как говорится два путя:
1. Открыть SysLibCom как проект и в перечислении PORTS дописать COM0:=0
2. Использовать для открытия портов библиотеку ComService https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
A.Simonov как бы это не влияло на работоспособность, это просто бесит Уже давно бы к инсталлу прикладывали обновленную библиотеку с описанием замены...
Тема вроде подходит. Есть порт RS232. Электронный компас с китайским протоколом, интерфейсом RS232 и питанием 5в. Соединяю. Не работает. Попробовал подключиться с НотБука прослушкой. наблюдаю, что при отсутствии питания на компасе, идут нужные пакеты на запрос данных от ПЛК. При включении питания датчика не вижу никаких пакетов. Все останавливается. В чем я неправ?
Отдельно датчик работает со своим ПО на Буке через преобразователь USB/RS232.
Назаров Александр порт занят или еще что-то с физикой. Может что не так шлете или у вас пакеты от ПЛК перестают отправляться, когда вы запитываете компас..
Заработало. Проблема в том что нет в документации обозначений выводов RS порта на RJ45. Поменял Tx с Rx и все пошло.
Столкнулись со следующей проблемой реализации связи между ПЛК110-30 кабелем КС-14 с японским гелиевым компрессором Sumitomo.
1. Связь между ПК и компрессором, через дешевый конвертер интерфейсов (USB-RS232), работает. Видим обмен данными и суть получаемых телеграмм корректна
2. Связь между ПК и ПЛК110, через тот же конвертер интерфейсов (USB-RS232), работает. Видим в терминале телеграммы которые посылает ПЛК и видим в программе то что пытаемся записать
3. Связь между ПЛК110 и компрессором, обмен данными получаем, но данные совсем на мусор похожи. Смена пинов 2-3 ничего не дает.
Будем в понедельник смотреть на напряжения между ножками 5-3 и 5-2 по всем доступным вариантам
Компрессор
2-3: 9v
2-5: 0v
3-5: -9v
Компьютер(переходник)
2-3: 5,7v
2-5: 0v
3-5: -5,7 v
ПЛК RS232/RS232 Debug:
2-3: 5,5v
2-5: 5,5v
3-5: 0v
Возможно кто-то сталкивался с подобным?