Показано с 1 по 6 из 6

Тема: СП315-Р. Проблемы.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIB52 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется ПЛК110-24.60.Р-MS4-3 и панель СП315-Р. Соединены по RS232 с параметрами связи 115200, 8, 1, четность отсутствует. Панель - Мастер. Панель долго грузится после подачи питания, примерно 45сек. Медленно реагирует на команды - секунд 20. С чем может быть связана такая медленная работа, как бороться с таким явлением. Главное конфигуратор никак не информирует, что в проекте что-то может быть не так.
    Просьба к Знатокам - разъяснить.
    Стандартная ситуация, если есть прописанные, но не задействованные регистры, не подключённые модули, панель будет пытаться их опросить и жёстко тормозить. Всё что прописано, должно опрашиваться и быть подключено. Ну и корректность всех настроек, не только адреса, скорости, но и дисплеев, трендов, макросов и т. д.
    Это один из жирных минусов панели мастер, который в прочем можно обойти программно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2022 в 00:16.

Похожие темы

  1. СП315 не грузится
    от In_Da_Cher_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 22:51
  2. Панель СП315-Р
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 12:20
  3. ModBus Server на СП315
    от Вячеслав А. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 11:55
  4. СП315 ошибка в анимации
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 15:02
  5. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •