Сообщение от Dimensy Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ. Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor Как же не защитит, если ток ограничит?
Сообщение от Ollema Как же не защитит, если ток ограничит? Если возьмем максимальное сопротивление нагрузки для датчика при 24 В 533 Ом, то ток при КЗ получим 45 мА. А по паспорту ПР200 вход может выйти из строя при токе в 30 мА