Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?
Никакие внешние резисторы считать и ставить не нужно.
Из РЭ на ПР103:
"Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала."
Схему подключения тоже там посмотрите