Как-то описывал такое
https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/blog6108.html
но это не до конца законченная программа и с экранами там нет работы. Но для начальной идеи сгодится.
К функционалу макроса «Повысительные насосы» (UpperPumps) можно добавить ещё следующие возможности:
- формирование сигнала «Внимание» при полном отсутствии насосов в «АВТОМАТИЧЕСКОМ» режиме,
- формирование сигнала «Утечка в теплосети» (Leak) при чересчур длительной работе повысительного насоса,
- сделать счётный триггер (T-trigger) энергонезависимым.
Pic_04_04.png

Pic_03_03.png

Pic_05_01.PNG

Pic_05_02.PNG